صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 5 إلى 6 من 6

الموضوع: أسئلة المقابلات الشخصية لمهندسي الكهرباء


  1. #5


    ««صديقة الدرب»»

    الحالة : ريماس غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    رقم العضوية: 616
    الدولة: السعودية
    الإهتمامات: الرسم وفنون التشكيلية والخط وقراءة القصص والشعر والخواطر
    السيرة الذاتية: لست الأفضل.. ولكن لي أسلوبي سأظل دائما أتقبل رأي الناقد والحاسد .. فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من إصراري
    العمل: عمل الحلويات واكلات منوعة
    العمر: 35
    المشاركات: 22,601
    الحالة الإجتماعية: مخطوبة
    معدل تقييم المستوى : 1860
    Array

    تكلم عن فكرة عمل جهاز بوخلز (الوقاية الناتجة من تحلل الغازات) ؟
    عبارة عن وعاء معدني يحتوى على عوامتين من الألومنيوم تطفوان على سطح الزيت عندما يكون الإناء ممتلئا بالزيت وكل منها تتحرك حول محور وتتحكم في نقط تلامس زئبقية وتكون نقط التلامس مفتوحة طالما العوامة طافية فإذا هبطت العوامة قفلت نقط التلامس ، ويركب هذا الجهاز على أنبوبة الزيت التي تصل بين خزان الزيت الاحتياطي وبين المحول نفسه وتركب الأنبوبة بزاوية ميل 2 درجة مع الأفقي حتى يكون مرور الزيت من الخزان العلوي إلى المحول من خلال جهاز بوخلز ، والإناء محكم الإغلاق وبه فتحة واحدة من أعلى تفتح وتغلق بواسطة صمام وتستخدم لإخراج الغازات بعد ملأ المحول بالزيت أو بعد تكرير الزيت.
    والوضع العادي العوامتان طافيتان إلا في حالة نقص الزيت أو وجود غازات تضغط عليهما فتقفل التلامسات على التتابع وهما مرحلتان إنذار وفصل.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    كيف يمكن الحصول على نسبة تحويل محولات الجهد ومحولات التيار بدون اختبار ؟
    يمكن الحصول على معلومات محول الجهد من على المحول نفسه أو من العداد المركب على المغذى أو من الفولتامتر المركب على المحول أو على خلية القياس ويشترط أن تكون هذه الأجهزة موردة مع اللوحة أو بقسمة ثابت العداد على نسبة محولات التيار إذا كان الثابت محسوب بحاصل ضرب نسبة محولات الجهد × نسبة محولات التيار
    وللحصول على معلومات محولات التيار يمكن الحصول عليها من المحول نفسه أو من الأميتر أو من العداد المركب على الخلية أو من جهاز زيادة التيار المبرمج على نسبة محولات التيار أو بقسمة ثابت العداد على نسبة محولات الجهد إذا كان الثابت محسوب.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هي الأشياء التي يجب التأكد منها قبل وضع الأرضي المحلى ؟
    1. التأكد من فصل المهمة المراد العمل عليها وليكن محولات تيار جهد 11 ك .ف يكون
    المفتاح مفصول وخارج الخلية
    2. تأمين عدم استقبال جهد وذلك بإبلاغ الجهة المغذاة بالرغبة في وضع أرضى
    3. التأكد من عدم وجود جهد بالراجع من الكابل عن طريق عصا الاختبار (عصا مبين الجهد)
    4. وضع وصلة الأرضي من جهة الأرضي الرئيسي أولا ثم من جهة المهمة ثانيا.


    ما هو المقصود بمغذيات التوازي وكيفية التعامل معها ؟
    هي عبارة تدل على المغذيات التي تغذى لوحات التوزيع وموصلة على التوازي في محطة المحولات مثلا من قضبان التوزيع 1 وفى لوحة التوزيع على قضبان التوزيع 1 أو على قضبان التوزيع 1 ,2 والرابط موصل بلوحة التوزيع ، وتلك المغذيات في منتهى الخطورة لأن عند فصل أحد تلك المغذيات من المحطة يكون هناك جهد بالراجع على الكابل إذا لم يتم فصل المفتاح من لوحة التوزيع ، ولا يتم التعامل مع الكابل أو محولات التيار إلا بعد التأكد من عدم وجود جهد وينطبق ذلك على دوائر 66 ك.ف التوازي فلا يجب العمل على مدخل الدائرة إلا بعد التأكد من فصل الدائرة من الجهة الأخرى عن طريق التحكم وملاحظة وجود الجهد عن طريق محول الجهد الموجود عند مدخل الدائرة أو عصا مبين الجهد والخاصة بجهد 66 ك. ف.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    من المصرح لهم بالعمل على قضبان التوزيع جهد 11 ك.ف ؟
    يصرح بالعمل على تلك القضبان لمهندسي لصيانة فقط كمسئولين وكبار الفنيين بالصيانة وهم لديهم خبرة بمصادر تغذية الجهد للقضبان والعمل لا يتم إلا بالشروط التالية:
    1. فصل المحول الرئيسي المغذى للقضبان من الجهتين وإخراج عربة المفتاح خارج الخلية
    2. فصل جميع مغذيات الخروج ومغذيات الربط من المحولات الأخرى وإخراج المفاتيح خارج الخلايا وعدم الاقتراب من الجزء السفلى لمغذيات التوازي أو مغذيات الربط إذا لم يتم التأكد من الفصل من الجهة الأخرى
    3. إخراج عربة محولات الجهد خارج الخلية (خلية القياس)
    4. التأكد من فصل رابط القضبان جهد 11 ك.ف ووضع مفتاحه خارج الخلية
    5. اختبار وجود جهد على القضبان بواسطة عصا الاختبار جهد 11 ك.ف
    6. وضع ارضي محلى وهذه آخر خطوة لتأمين العمل وتكون أولى خطوات التوصيل
    7. بعد النظافة واختبار العزل تغطى كل الفتحات الموصلة للقضبان.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما يجب عمله عند دخول خلية خروج جهد 11 ك.ف بعد المناورة لوضع التشغيل ؟
    1. إنهاء المناورة مع مسئول التوزيع والتوقيع منه على عدم وجود أي موانع تعوق التوصيل
    2. رفع الأرضي الموضوع على رأس الكابل إن وجد والتأكد من رفعه
    3. مراجعة مستوى الزيت في المفاتيح الزيتية ولونها وتغيرها إذا لزم الأمر
    4. التأكد من عدم وجود أي معدات خلف أو في مسار عربة المفتاح حتى ولو كانت صغيرة
    5. عدم دخول المفاتيح بعد نظافتها بالبنزين حتى لا تكون عرضة للاشتعال مع أي شرارة
    6. التأكد من عدم وجود كهنة على المفتاح أو أي معدات
    7. إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مكان العمل
    8. التأكد من توصيل مفاتيح التيار المستمر المغذية للوقاية والتشغيل
    9. توصيل روزتة المفتاح في وضع الاختبار والتوصيل والفصل الكهربي
    10. دخول المفتاح في مجرى الدخول الأيمن والأيسر وملاحظة الحركة الميكانيكية لأي مصاعب تواجه الدخول والتعشيق الصحيح للمفتاح
    11. عدم الاشتراك في العمل إلا لطاقم الوردية وعند التوصيل يكون بواسطة رئيس الوردية وفرد الوردية الآخر يكون بعيدا عن مكان التوصيل ومتابعا لإجراءات التوصيل
    12. ذا كان المغذى يغذى لوحة التوزيع يتم التنسيق مع قطاع التوزيع على توصيل المغذى من المحطة أولا وبعدها التوصيل من دخول اللوحة وذلك خوفا من حدوث عطل متزامن مع التوصيل على مغذى خروج من لوحة التوزيع فيفصل المغذى بالمحطة ويختلط الأمر عن سبب الفصل ومكانه
    13. عند التوصيل لا يجب أن يكون الفني ملاصق للخلية مما يعرضه للصدمة نتيجة أي خطأ سابق.


    ما الذي يجب عمله عند توصيل محول رئيسى بعد الصيانة ؟
    1. التأكد من إنهاء أمر الشغل
    2. التأكد من خلو الموقع من كل أفراد الصيانة
    3. التأكد من عدم وجود أي مهمات على المحول أو بالتفريع أو على مفاتيح المحول من الجهتين
    4. وتوصيل سكينة تأريض المحول الموجودة على نقطة التعادل
    5. التأكد من توصيل التيار المستمر المغذى للمهمات
    6. التأكد قبل توصيل السكاكين من فصل جميع أوجه المفتاح
    7. إرسال إشارة للتحكم بانتهاء العمل والحصول على الموافقة على التوصيل
    8. إتباع تعليمات التحكم بتوصيل السكاكين أولا يتبع ذلك مفتاح المحول من جهة 66 ك.ف وبعدها من جهة 11 ك.ف
    9. فصل رابط القضبان جهد 11 ك.ف بعد التأكد من تحميل المحول وتساوى الجهد على المحولين
    10. يلاحظ عند ضبط الجهد على القضبان 1 , 2 لا يكون بتساوى خطوات مغير الجهد ولكن لأنه ربما الدائرتين مختلفتين في الجهد من جهة 66 ك.ف والمغيرين مختلفين في عدد الخطوات والنوع.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما الذي يجب عمله عند توصيل دائرة بعد الصيانة ؟
    1. لا يتم البدء في أي عمل إلا بعد إنهاء أمر الشغل من داخل المحطة أو من خارج المحطة وإبلاغ التحكم وموافقته على التوصيل للتأكد من عدم وجود جهات أخرى تعمل على الدائرة
    2. التأكد من توصيل التيار المستمر المغذى للمهمات
    3. توصيل سكينتى الخط والقضبان حسب تعليمات التحكم
    4. يتم مراجعة الجهد إذا تم التوصيل من الجهة الأخرى أولا وإبلاغ التحكم عند سقوط أحد الأوجه
    5. توصيل مفتاح الدائرة ومتابعة الجهد على مبين جهد الدائرة إذا بدء التحكم التوصيل من جهتك
    6. يتم عمل الخطوات السابقة تحت إشراف مهندس التحكم.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هي حدود عمل فرد التشغيل بالمحطة ؟
    يتم العمل طبقا لتعليمات التشغيل طالما الوضع عادى ، وإذا استجد فصل محولات أو دوائر 66 ك.ف أو 220 ك.ف تكون تعليمات العمل عن طريق التحكم ، ولا يجب تغيير وضع التشغيل العادي المبرمج عن طريق التحكم دون علم التحكم ولو كان لمصلحة العمل ، حيث أن الحفاظ على الشبكة مسئولية التحكم ولا يتم فصل سكينة الخط يدويا إلا بعد التأكد من عدم وجود جهد من المحطة المقابلة ومن فصل جميع أوجه مفتاح دخول الدائرة ويمنع دخول التفريع رافعا يدك ، ويفضل التروى فى أخذ القرارات والاستفادة من خبرة الزملاء وعند الحوادث ذكر التفاصيل وعدم التغيير للحقيقة حتى يسهل تحليل سبب الحادثة وعدم تكرارها.
    .


    ما هي الواجبات الصغيرة للعاملين بالتشغيل والصيانة التي ربما تقي من مخاطر كبيرة ؟
    1. اليقظة التامة وترك كل المشاكل خارج العمل وحصر التفكير فيما تكلف به حتى لا تضيف لنفسك مشكلة أكبر
    2. ملاحظة قراءة أحمال المغذيات وعدد مرات الفصل ورفع العلامات من أجهزة الوقاية بعد تدوينها
    3. حتى لا تنقل علامات قديمة يتبعها تحليلات خاطئة للحوادث والإحساس بما تكتب ونواحي التغيير في قيم الأحمال أو درجات الحرارة أو مستوى الزيت أو عدادات الطاقة لأن لكل تغيير سبب يجب معرفته للحفاظ على المهمات وتحقيق أعلى عائد من الأرباح
    4. ملاحظة حرارة المحول ومستوى الزيت وحمله ووضع تشغيل المرواح
    5. لا يجب ترك مواد بترولية بالقرب من المهمات ولا رفع يدك بالتفريع ولا العمل في أكثر من عمل حتى لا تشتت وتعرض نفسك وغيرك للخطر
    6. إبلاغ رئيس المحطة أو مسئول الصيانة بما تراه غير عادى دون خوف من الاستهزاء فربما تنقذ حياة أخيك وتمنع حادثة كبيرة
    7. راجع كل الأوضاع بنفسك طالما أنت المسئول عن نفسك وغيرك ولا تتكاسل لكيلا تندم
    8. لاحظ البطارية ونظافتها وكثافة المحلول وأمبير الشحن لأن البطارية هي الدرع الواقي للمحطة
    9. لاحظ لمبات البيان لمراجعة أوضاع المفاتيح والسكاكين.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هي الغاية من وجود مضخة تدار بمحرك يعمل على التيار المستمر في منظومات التزييت لمساند المعدات الدوارة (التوربين , المولد والمعدات الدوارة الأخرى) في محطات التوليد الكهربائية؟
    إن وجود مثل هذه المضخات ضروري جدا لهذه المعدات لان الانقطاع المفاجئ للتيار المتناوب يؤدي إلى توقف منظومة التزييت التي تعمل محركاتها على التيار المتناوب في التشغيل الاعتيادي مما يؤدي إلى حصول أضرار قد تدمر المساند وحتى المحور الرئيسي أحيانا.
    ولكن وجود هذا النوع من المضخات في المنظومة والتي تدخل العمل بصورة أوتوماتيكية لحظة انقطاع التيار المتناوب يحمي المساند والمحور الرئيسي من أي تلف، لذا يتم التأكيد عليها وفحصها بصورة دورية.


    ما معنى رمي الأحمال بالتردد Frequency load shedding ؟
    علاقة الحمل بالتردد علاقة عكسية
    When the load increase ------------------the frequency decrease
    when the load decrease ------------------the frequency Increase
    فعند زيادة الحمل بشكل كبير لا تستطيع متحكمات التردد Frequency Governor تعويض نقصان التردد تقوم الحمايات بفصل الأحمال الأقل أهمية في النظام حتى يتسنى للنظام الحفاظ على الاستقرار
    أي يمكن القول:
    يعني هذا المصطلح على فصل الأحمال الكهربائية بالتدريج عندما يقل التردد بسبب الزيادة المفاجأة على الحمل و عدم قدرة حاكم التردد speed governor على الاستجابة السريعة لزيادة أو نقصان التردد المفاجئ و يتم فصل الأحمال القليلة الأهمية طبعا في البداية و إن ساء الوضع و لم يستقر النظام الكهربائي و فقد توازنه stability frailer فإننا نصل بالنظام إلى حالة الظلام الدامس.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    How the vol***e affect by Reactive Power ?
    Answer:
    The vol***e affects directly with the reactive power in the power systems so if the reactive power increased the vol***e increase and vise versa when the reactive power decrease the vol***e decrease.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هو الفرق بين الأرضي والنيوترال ؟
    التاريض:
    هي دائرة حماية من تسرب التيار الكهربائي من الأجهزة أو المعدات الكهربائية
    والغرض منها تغيير مسار التيار عن الإنسان لئلا يصاب بصعقة كهربائية إذا وصل تيار التسرب في
    حدود نصف أمبير ، والتأريض له طريقة خاصة في تصميمها ، وتوجد الآن أقطاب كهربائية
    يتم غرسها في الأرض عند مستوى يجعل مقاومة الأرض لا تزيد عن 3 أوم وذلك لتسهيل
    مرور التيار وتفرغيه بالأرض
    النيوترال:
    هو السلك الرابع في الأنظمة الكهربائية وهو المكمل لمسار التيار وعودته إلى المصدر ، ويكون النيوترال
    في المصادر التي تعطي جهدين ، وإذا كان لديك مصدر ذو أربعة أسلاك ومهما كان جهده
    فان الجهد المأخوذ من احد الأسلاك والني وترال =جهد السلك(الخط)/ جذر 3 ويعطيك جهد الوجه

    كما أن خط الأرضي لا يفيد كهربائيا عمل الجهاز الموصل به ، يعني لتشغيل جهاز ما لا نحتاج للخط الأرضي ، لكنه يفيد فقط في توفير الحماية لمستعمل الجهاز.

    خط التعادل له مهمة أساسية في تشغيل الأجهزة الكهربائية. فإذا كان التيار الكهربائي ينطلق من مقبس الطور phase ليدخل الجهاز فهو يعود عن طريق مقبس التعادل.


    ما هو ال load bank resistor ؟
    هو أنك إذا كان لديك مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية كأن يكون مولدة كهربائية أو مجهز قدرة غير منقطع UPS وتريد أن تختبر قدرته على التحميل قبل ربطه على الحمل ، أو انه ليس هناك إمكانية أصلا للربط ، ففي هذه الحالة تستخدم مجموعة المقاومات عالية القدرة والمسماة ( LOAD BANK RESISTOR ) حيث تربط محل الحمل وتستهلك أحمالا هي مصممة عليها أساسا.
    تتضح الحاجة إلى هذه المعدات في مجال المولدات التي تعمل STANDBY


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هو الفرق الرئيسي بين محولات الجهد والتيار ؟
    الفرق الرئيسي أن محولات الجهد تصمم للعمل على فيض مغناطيسي ثابت وبالتالي على جهد ثابت
    ، أما محولات التيار تصمم للعمل على فيض مغناطيسي متغير بداخل الكور(الحديد) ، وبالتالي على جهد متغير يتناسب مع تيار الحمل.
    وهذا ما ينبهنا على التأكد من وجود البردن (الحمل) على الطرف الثانوي لمحول التيار.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما فائدة وجود بلف governor قبل التوربين ؟
    وذلك في حالة زيادة الأحمال على محطة التوليد يحدث ما يعرف بانخفاض الجهد under vol***e مما يسبب في انخفاض سرعة المولد n الذي يقوم بالتالي إلي انخفاض التردد f من العلاقة التالية سرعة المولد تتناسب طرديا مع التردد.
    لموازنة ذلك يتم زيادة فتحة البلف لزيادة تدفق وسيط التشغيل سواء كان هواء air أو بخار محمص superheated steam وذلك لزيادة العزم torque على التوربين لرجوع سرعة التوربين كما كان ولموازنة الأحمال وعدم انخفاض التردد.
    ملاحظة:
    لا يتم اللجوء لحل مشكلة زيادة الأحمال بهذه الطريقة الآن بعد إنشاء الشبكة الموحدة التي عندما يوجد زيادة في الأحمال يتم توزيعها جزء منها على محطات توليد أخرى.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هو سبب شكل توصيلة ملفات الإبتدائى لمحول الرفع بعد أي محطة توليد على شكل دلتا ؟
    لمنع zero sequence current الناتج من المولد من أن يتجه للشبكة مما يؤدى لتوافقيات عالية في شبكة النقل مما ينتج عنه أن تقل كفاءة النقل.


    ما هو مصطلح BURDEN ؟
    كلمة BURDEN وهي مصطلح يعبر عن حمل دوائر القياس والوقاية الموصلة على ثانوي محول التيار. و تقاس ال BURDEN بال Volt Ampere ودائما ما تكتب على ال Name Plate كرقم مثل 15VA أو 30VA و دائما ما يذكر بجوارها رقم ال Accuracy مثل 5P20 إذا كانت دائرة وقاية أو مثلا Cl 0.5 إذا كانت دائرة قياس.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    لماذا يسحب المحول كهرباء حتى في حالة عدم وجود حمل على أطرافه ؟
    وذلك لوجود خسائر بالمحول وكذلك جزء من التيار يستخدم لمغنطة القلب الحديدي وإنتاج الفيض المغناطيسي اللازم لعمل المحولة. أي أن المحول لا يحول كل الطاقة الكهربائية الداخلة له إلى الملفات الخارجة بل يضيع جزء منها كمفاقيد في الحديد (وهناك أيضا مفاقيد نحاسية في حالة الحمل) , والجزء الأخر من التيار يستخدم لإنتاج الفيض المغناطيسي.
    والمفاقيد كقدرة حرارية في حالة اللاحمل هي:
    1. مفاقيد الهسترة بسبب مواصفات الحديد المغناطيسية
    2. مفاقيد التيارات الدوامة
    ويرمز في الدائرة المكافئة للمحول لنوعية حمل المفاقيد كمقاومة تربط على التوازي مع الملف الابتدائي للمحول
    أما تيار التمغنط فلا يولد حرارة في حديد المحولة ويرمز له في الدائرة المكافئة للمحولة كملف يربط على التوازي مع الملف الابتدائي للمحول.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    اذكر مراحل اكتشاف الكهرباء ؟
    يبدو جليا أن الكهرباء أصبحت جد مهمة في عصرنا الحديث ولا يمكن الاستغناء عنها ، فهي تمكن من تفسير البنية الذرية والجزيئية. ويرتكز عليها في المواصلات والآلات والحاسبات الإلكترونية ووو… غير أن الإنسان لم يفهم دور الكهرباء إلا متأخرا. ويمكن تصنيف مراحل اكتشاف الكهرباء إلى خمسة وهي:
    المرحلة الأولى:
    هي التي اكتشفت الكهرباء أثناءها عن طريق ملاحظة الطبيعية التي تظهر في الهواء وفي الصاعقة. فحوالي 600 سنة قبل الميلاد تمت مشاهدة جذب الأجسام الخفيفة من طرف الكهرمان الذي أطلق عليه اليونانيون اسم إلكترون
    المرحلة الثانية:
    القرن 18 تميزت بتوليد الكهرباء الساكنة وباكتشاف الشحنات الموجبة والسالبة من طرف العالم الفرنسي دوفي سنة 1733
    المرحلة الثالثة:
    بدأت باكتشاف العمود على يد العالم الإيطالي فولطا سنة 1800 . لقد أدى هذا العمود إلى دراسة الكهرباء المتحركة
    المرحلة الرابعة:
    بدأت في سنة 1831 باكتشاف التحريض من طرف العالم الإنجليزي فرداي نتج عن هذا التحريض في بداية القرن 20 جميع التطبيقات الصناعية (محرك ، منوب ، …)
    المرحلة الخامسة:
    طبعها العالم الإنجليزي ماكسويل الذي أوجد نظرية الموجات الكهرمغناطيسية حوالي سنة 1865


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما الذي قد يحصل في الحالات التالية:
    1. حدوث تلامس بين الخط والأرضي.
    2. حدوث تلامس بين الخط والمحايد.
    3. حدوث تلامس بين المحايد والأرضي.
    4. تحميل مأخذ للطاقة أكثر من المفروض.
    في الحالة الأولى:
    "حدوث تلامس بين الخط والأرضي بشكل مباشر أو غير مباشر" تنقطع الكهرباء عن كل أنحاء المنزل ، نتيجةً لعمل القاطع الرئيسي ELCB ، ويحدث ذلك غالباً عندما تكون المفاتيح في وضع التشغيل.
    في الحالة الثانية:
    "حدوث تلامس بين الخط والمحايد بشكل مباشر أو غير مباشر" وكذلك في الحالة الرابعة، تنقطع الكهرباء عن جزء بسيط من المنزل، نتيجةً لعمل القاطع MCB ، وأيضاً يحدث ذلك غالباً عندما تكون المفاتيح في وضع التشغيل.
    في الحالة الثالثة:
    "حدوث تلامس بين المحايد والأرضي بشكل مباشر أو غير مباشر" تنقطع الكهرباء عن كل أنحاء المنزل ، نتيجةً لعمل القاطع الرئيسي ELCB ، وحدوث ذلك غير مرتبط بكون المفاتيح في وضع التشغيل أم لا، في أغلب الأحيان

    ما الفرق بين ال electric field , وال magnetic field ؟
    الفرق هو أن (electric field) ينشأ نتيجة وجود شحنات ساكنة أو كنتيجة لوجود (magnetic field) متغير مع الزمن
    بينما ال(magnetic field) ينشأ نتيجة لشحنات متحركة أو( electric field ) متغير


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    لماذا في الملف التيار متأخر عن الجهد بينما في المكثف التيار متقدم عن الجهد ؟
    يكون التيار في الملف متأخر عن الجهد ب 90 درجة وذلك نتيجة للمعادلة التي يأتي منها تيار الملف وتكون عبارة عن تكامل الجهد فإذا كان معادلة الجهد هي:
    V(t) = Vm cos wt
    فتكون معادلة التيار بعد مكاملة الجهد:
    I(t)=Im sin wt
    وبالتالي يكون التيار متأخر ب 90 درجة
    أما في حالة المكثف فيكون التيار هو تفاضل الجهد وتكون معادلته كالآتي:
    I(t) = -Im sin wt
    I(t) = Im cos (wt+90(


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    كيف يمر التيار في مكثف موجود في دائرة كهربية مع العلم أنه يكون مفتوح إذا كان المصدر المغذى مصدر مستمر ويكون short في حالة مصدر متردد ؟
    التيار لا يمر من خلال المكثف لوجود عزل بين لوحي المكثف ولذلك في حالة التيار المستمر يقوم المكثف بفتح الدائرة ويظهر كـ (open circuit) عند إتمام شحنه
    أما في حالة التيار المتردد فإن التيار أيضا لا يمر من خلال المكثف ولكن يعكس اتجاهه في كل نصف دورة بحيث تنتقل الشحنات بين طرفي المكثف كلما مرت نصف دورة.
    .

    ما هو الفرق بين محول التيار المستخدم في القياس عن محولات التيار المستخدمة في الحماية ؟
    وظيفة محولات التيار الخاصة بأجهزة القياس هو قياس التيار في حالات الحمل الطبيعي
    أما محولات التيار الخاصة بأجهزة الحماية فوظيفتها قياس التيار خلال الأعطال
    وعليه فإن منحني المغنطة لهذه المحولات تعتمد على وظيفتها فمحولات القياس تتميز بمنحني خطي بدقه عاليه نسبياً عند التيارات الصغيرة وتكون عروة المنحنى (KNEE POINT) لهذه المحولات منخفضة أي يحدث إشباع للقلب الحديدي لهذه المحولات في حالة الأعطال.
    أما محولات الحماية فتمتاز بمنحني غير خطي عند التيارات الصغيرة نسبياً و منحني خطي عند التيارات العالية وتكون عروة المنحنى (KNEE POINT) لهذه المحولات مرتفعه أي أنه لا يحدث إشباع للقلب الحديدي لهذه المحولات في حالة الأعطال.


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    لماذا يستخدم fuse & CB في حماية لوحات التوزيع أو في الحماية عموما ؟
    الهدف من الحماية هو عمل حماية للحمل والمصدر
    CB تقوم بالحماية أولا وفى حالة فشلها وذلك نظرا لوجود أجزاء ميكانيكيه بها تقوم ال FUSE بعملها وتفصل الدائرة ، وهناك زمن معين بين عمل ال FUSE & CB وهو ما يقصد به:
    ( PROTECTION COORDINATION)


    ----- ---- --- -- - -- --- ---- -----


    ما هي أنواع ال Faults في الشبكات الكهربائية ؟
    Faults In Electrical Power System:
    Multi-phase Short Circuit "High Current will flow
    a- Balanced three phase Fault
    b- Single Phase - to - ground Fault
    c- Double phase to ground Fault
    d- Phase to phase Fault
    أشهر أنواع القصر هو Single Phase - to - ground Fault ونسبة حدوثه تقريبا هي 80 % من الأعطال و يكون في الخطوط الهوائية بسبب تلوث العوازل بالأتربة أو الكيماويات و عند زيادة الرطوبة أو نزول المطر يحدث القصر. و كذلك يحدث عند شرخ أو كسر أحد العوازل أو بسبب مرور الخط فوق المباني أو مرور الشاحنات المرتفعة تحت الخط.
    بالنسبة للكيبلات الأرضية يحدث بسبب تلف نقط اللحام joints أو بسبب أعمال الحفر.
    يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
    خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ
    صَاحِبَةُ الْمَكَانْ


    للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
    [email protected]

رد مع اقتباس رد مع اقتباس  


  • #6
    مغترب جديد
    الحالة : mosua غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2014
    رقم العضوية: 20122
    المشاركات: 1
    معدل تقييم المستوى : 0
    Array

    مشكورررررررر موضوع ممتاز بارك الله فيكم

  • صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 32 (0 من الأعضاء و 32 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. وزير الكهرباء : حكماً سترتفع أسعار الكهرباء حتى عام 2015
      بواسطة راتب المصري في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 4
      آخر مشاركة: 01-18-2011, 11:00 PM
    2. وزارة الكهرباء تتبرأ من اقتراح وزير النفط برفع أسعار الكهرباء !!!
      بواسطة ريماس في المنتدى ملتقى الطلاب السوريين المغتربين في مجال العلوم الإدارية والأقتصادية Administrative Science
      مشاركات: 4
      آخر مشاركة: 11-29-2010, 11:02 AM
    3. مشاركات: 7
      آخر مشاركة: 10-23-2010, 07:49 PM
    4. مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 09-04-2010, 02:34 AM
    5. مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 05-18-2010, 02:41 AM

    مواقع النشر (المفضلة)

    مواقع النشر (المفضلة)

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    Untitled-1